оговорка: использую Qt и её QStateMachine, но интересует и абстрактная система.
Дано: - Имеется оборудование с насосами, - имеется средство двусторонней связи оборудования с компьютером и - ПО управляющее этим оборудованием. Программно реализован конечный автомат управления насосами. Бывают ситуации, когда нужно инициализировать конечный автомат в зависимости от фактического текущего состояния оборудования, например, после аварийного завершения ПО. Т.е. ПО стартует и должно определить в каком состоянии должен находится автомат, на основе сигналов с оборудования. Для простоты предположим, что комбинация сигналов однозначно определяет текущее состояние автомата. В практике программирования автоматов обычно из одного состояния в другое можно перейти только по событию, в частности в QStateMachine реализовано так же. Проблема: Т.к. физическая система находится в неком стабильном состоянии, то и событий в ней не происходит. Как заставить автомат перейти в некое состояние минуя, возможно, многие другие? Есть ли у кого-нибудь опыт/идеи как это сделать? Сообщение отредактировал Litkevich Yuriy - 27.10.2015, 12:47 |
|
|
Iron Bug |
31.10.2015, 13:18
Сообщение
#2
|
Профессионал Группа: Модератор Сообщений: 1611 Регистрация: 6.2.2009 Из: Yekaterinburg Пользователь №: 533 Спасибо сказали: 219 раз(а) Репутация: 12 |
я работала конечными автоматами в промышленной автоматизации. обычно система сначала приводится в некое начальное состояние, а потом она переходит из одного состояния в другое, а программа их отслеживает и управляет автоматикой. мы для таких вещей сами писали код на плюсах, он несложный.
очевидно, в случае с QStateMachine это проблемы реализации. видимо, код писали теоретики, которые никогда не работали с железом. в нормальной реализации автомат всегда можно привести в любое его состояние, потому что в реальной жизни в системах случаются сбои и периодически приходится запускать управление из произвольного состояния оборудования. может, тебе лучше поискать другую реализацию или вообще самому написать то, что тебе нужно. |
|
|